三倍频感应耐压发生器正确操作方法 点击:164 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2022-01-05 10:13:38
楼主

  三倍频感应耐压发生器台单相变压器一次侧接成星形,二次侧接成开口三角形,在一次侧加上对称的三相正弦波电源时,并升高电压让铁芯磁路饱和,使铁芯中磁通所含三次谐波的成分增多,相应在铁芯线圈上感应三次谐波电压也增高.


  由开口三角形的发生器二次侧输出的这个150赫兹(三倍工频)感应电压即作为三倍频试验电源电压。


  三倍频感应耐压发生器正确操作方法


  1.带调压器(3kVA~10kVA)


  1)按接线图连接、再根据被试品来调整过流保护电流值。


  2)使调压器在z低位置,合电源开关,零位指示灯亮,检查是否缺相,启动试验台。


  3)调节调压器使三倍频输出的电压达到试验电压,用示波器测量输出电压波形、频率及输出电压值,使之达到试品的试验要求。


  4)试验完毕,调节调压器使三倍频输出电压为零,零位指示灯亮,再分闸。


  5)切断电源,试验结束。


  2.不带调压器(10kVA~1000kVA)


  1)按接线图连线,再根据被试品来调整过流保护电流值。


  2)使电感在高位,开电源开关,检查是否缺相,启动试验台。


  3)调节电感器手柄时电压表升压,当电流在z低电流时即产生谐振,达到试验电压值,测量输出电压波形、频率及输出电压值直到达到被试品的试验电源要求。


  4)试验完毕,调节电感手柄使达到高位置。


  5)切断电源开关,试验结束https://www.hvhipot.cn/了解更多。