国电西高油浸式变压器的故障分析 点击:194 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2022-01-03 10:06:43
楼主

  油浸式变压器在运行中常见的故障有绕组、套管和分接开关及铁芯、油箱及其它附件的故障等。具体如下:


  1、绕组故障


  主要有匝间短路、绕组接地、相间短路,断线及接头开焊等。


  2、套管故障


  变压器套管积垢,在大雾或小雨时造成污闪,使变压器高压侧单相接地或相间短路。


  3、严重渗漏


  变压器运行渗漏油严重或连续从破损处不断外溢以致油位计已看不到油位,此时应立即将变压器停用进行补漏和加油,引起变压器渗漏油的原因有焊缝开裂或密封件失效,运行中受到震动外力冲撞油箱锈蚀严重而破损等。


  4、分接开关故障


  常见的故障有分接开关接触不良或位置不准,触头表面熔化与灼伤及相间触头放电或各分接头放电。


  5、过电压引起的故障


  运行中的变压器受到雷击时,由于雷电的电位很高,将造成变电压器外部过电压,当电力系统的某些参数发生变化时,由于电磁振荡的原因,将引起变压器内部过电压,这两类过电压所引起的变压器损坏大多是绕组主绝缘击穿,造成变压器故障。


  6、铁芯的故障


  铁芯的故障大部分原因是铁芯柱的穿心螺杆或铁芯的夹紧螺杆的绝缘损坏而引起的。


  7、渗漏油现象


  变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于空气中,绝缘水平将大大降低,因此易引起击穿放电。


  油浸式变压器应特别注意其故障的预防措施,保证平时的正常使用https://www.hvhipot.cn/了解更多。