profibus-DP通讯间歇性中断,配置环境没有通讯中断记录 点击:204 | 回复:0



赵国祥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年1月14日
发表于:2021-12-30 09:49:00
楼主

现有一DP通讯故障如下:

    1、配置:主站OMRON CS1D-CPU65S,加装2块PRM21(DP主站模块)组成两条DP链路,其中一条下挂4个CJ1W、2个C200HW和10个M102 MCU(ABB马达控制器),共16个DP子站。
    2、这条链路频繁发生通讯中断(正常通讯1~2天,发生中断,过一段时间,几小时~2天又自动恢复,周而复始)。而同一PLC主控站上的另外一块DP模块通讯一直正常。
    3、这个项目已经运行近10年,问题是近几年发生。
    4、已经更换了PRM21模块、所有DP插头。考虑链路过长,中间加装了DP路由器。
    5、由于OMRON的CS1W-PRM21没有通讯故障记录,始终没法明确故障原因,请各位大侠提供帮助,深表感谢。

邮箱:zhaogx@189.cn