200SMART自由口与托利多标准SICS通信 点击:234 | 回复:0



旁听小书生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2015年1月25日
发表于:2021-12-25 22:58:08
楼主

前几天做托利多IND245仪表通信,发现托利多IND245仪表网口或串口与PLC200SMART通信只有状态字,没有控制字,所以只能远程读重量而不能执行清零操作,想要远程清零只有托利多的标准SICS协议具备,没办法,只好自已用自由口通信来适配托利多的标准SICS协议,可以实现远程读重量和执行清零操作,并测试通过,希望给大家起到抛砖引玉的效果

返回报文如下:

读重量返回报文:53 20 53 20 20 20 20 20 20 20 38 36 2E 36 20 6B 67 0D 0A 

写清零返回报文:53 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 6B 67 0D 0A