MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的案例 点击:93 | 回复:0



移通创联

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:204
  • 注册:2021年7月10日
发表于:2021-11-18 16:50:18
楼主

移通创联MODBUSPROFIBUS网关在高炉上配料系统中的案例,系统通讯选择 PROFIBUS 现场总线,控制器采用西门子 300 系列 PLC 可编程序控制器对系统进行集中控制管理。现场部分采用自动称重给料机实现单仓物料的定量控制。在该项目中,现场所有的称重仪表选用北京龙兴联JX5000- Ⅱ型称重仪表,变频器选用施耐德ATV71

现场这些设备通讯都是MODBUS接口,无法直接与西门子315-2DP的主站直接通讯。采用移通创联(北京)科技发展有限公司MODBUS PROFIBUS网关后,解决了通讯的问题。使现场各种串口设备可以顺利的连接到 Profibus 现场总线与西门子300PLC进行数据交换。

系统简图

图片1.png 

 

系统介绍
移通创联MODBUSPROFIBUS网关型号为YT-PB-03的网关,能够将MODBUS接口的各种仪表和设备接入到PROFIBUS系统中,如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。该产品在STEP7中配置,并且有专门的状态字,监控MODBUS从站,轻松知道现场设备的工作状态。
该产品技术指标如下:
1)支持MODBUS 01H02H03H04H05H06H0FH10H号功能码;
2PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
3)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,波特率12M
4PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定: 
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes
5)标准RS-485接口,半双工,波特率在 24004800960019.2K38.4K57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
7RS485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
8)供电:24VDC(±5)160mA
9)工作环境温度: -20-55℃, 湿度≤90%
10)安装:35mm导轨。
11)防护等级:IP40
 
系统组态
       应用西门子STEP7进行组态。MODBUS PROFIBUS网关的GSD文件由移通创联(北京)科技发展有限公司提供。在安装和配置的过程中,需要注意以下几点:
1.    硬件接线是否正确,PROFIBUSMODBUS物理层都是485,正负不要接错。注意把屏蔽层接好,无论是PROFIBUS还是MODBUS,双绞线的屏蔽层接得好坏会直接影响系统抗电磁干扰的性能。
2.    上电过程中,尽量减少热插拔的次数。
3.    加载GSD文件进行配置,需要注意的设置的几个点,PROFIBUS地址和波特率,MODBUS从站地址,MODBUS485通讯波特率及数据格式。
 

 