运行时间最短的设备优先启动如何实现? 点击:1298 | 回复:3



fengge11

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年12月25日
发表于:2021-10-29 09:34:53
楼主

运行时间最短的设备优先启动及水泵根据压力自动加减水泵台数的程序要如何实现?

1、5台水泵4用1备或3用2备(水泵运行台数要求可选)。

2、按下启动按钮后先从运行时间最短的水泵开始运行,每台水泵都带变频器,根据水管压力来控制变频器的频率。

3、第一台水泵如果运行15分钟后(加减载设备时间要求可以在HMI上修改)压力达不到设定压力且频率达到48HZ(可修改),自动加载运行时间第二短的水泵且第一台水泵以50HZ满负荷运行,以此类推,直到水泵最多开始4台水泵为此(如果4台水泵同进在运行且压力还是达不到设定值时将不再开启第5台水泵,最多只允许开启4台水泵)。

4、设备减载刚好与加载相反,如果开启了4台水泵(也可以是3台或是2台)且频率以最低频率30HZ(要求可修改)运行且达到15分钟(要求时间可修改),系统自动停止最后开启的水泵,此时第3台水泵解除工频运行(50HZ运行)以变频的模式来运行,设备的减载以此类推。

5、运行中的水泵有故障时自动切换至备用泵运行




楼主最近还看过



fengge11

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年12月25日
发表于:2021-10-29 09:35:23
1楼

推荐参考http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1674759&b_id=50

fengge11

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:184
  • 注册:2013年12月25日
发表于:2021-10-29 09:36:06
2楼

推荐参考http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=819555&s_id=0&num=0#anch

zj1988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 596回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:287
  • 注册:2020年5月26日
发表于:2021-10-30 16:19:39
3楼


热门招聘
相关主题

官方公众号