wzfustc
用VNC连接mcgs触摸屏TPC7062K,发现长时间连接会导致VNC连接不上,要触摸屏重新上电后才能再次连接,不知道是什么原因,有没有好的方法让VNC一直保持连接。
楼主最近还看过
Allen010
这个是不是VNC本身设置的原因,刚刚看了几个相关的帖子,希望对你能有帮助;
解决方法:在服务器端打开VNC Server的选项设置对话框,点左边的“Expert”(专家),然后找到“IdleTimeout”,将数值设置为0,点OK关闭对话框。搞定。参考下面的链接:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/161785183
"Allen010" 的回复,发表在1楼 对内容: 【这个是不是VNC本身设置的原因,刚刚看了几个相关的帖子,希望对你能有帮助;解决方法:在服务器端打开VNC Server的选项设置对话框,点左边的“Expert”(专家),然后找到“IdleTimeou...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
没找到MCGS触摸屏里VNC SERVER的参数设置在什么地方!
watermelon123
是不是应该修改下这个参数
或者这个 找下时间相关的设定
yg89539246
丸子爱玩
感谢分享!