虹润NHR-2400频率/转速表要显示转速(r/min)应该怎么设置参数? 点击:160 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-09-29 13:46:50
楼主

虹润NHR-2400频率/转速表要显示转速(r/min)应该怎么设置参数?


2400频率/转速表接收到的是频率信号(HZ),也就是每秒钟多少个脉冲(P/s),要转换为转速(r/min)的话就要把秒转换为分钟,再把脉冲转换为转,那就要知道每一转对应的脉冲数(一圈几个齿轮)是多少,把60除以每转的脉冲数得出来的数值设置到比例因子内即可。