1、客户评审
1 | 客户提供动力线电压等标准规格,压降等等因素 |
2 | 线体用动力线控制柜需求,走线需求(桥架还是地沟) |
3 | 确认车间环境(温湿度,腐蚀性,尘暴) |
4 | 动力线分布分支方式要求(从动力柜分别提供、航空插头分支、T型分支) |
5 | 工位上断电要求,开关型还是按钮型、指示灯、四色灯等工艺需求 |
6 | 运行按钮,停止按钮,复位按钮,急停按钮安装位置,急停是否断电 |
7 | 线体总控还是每个单元单独控制,控制柜位置(设计布线长度,干扰等问题) |
8 | 触摸屏是否每个单元都要有一个,还是共用一个 |
9 | 控制柜设计需求,是否需要加装空调 |
10 | 电机定位总线型还是脉冲(成本) |
11 | 布线颜色特殊要求 |
12 | 后期工作内容划分 |
13 | 电气选型的品牌,客户提供物料情况 |
14 | 每个单元的工艺需求标准,达到的效果要求、例如每小时产量,稼动率,节拍 |
15 | 确认风险点 |
16 | 场地要求,空间,平整度等 |
17 | 确定节点交期 |
18 | 气动三联件以及气路要求,是否需要监控 |
19 |
1 | 从外观,指示灯,按钮,别忘了各种动力线,电源线,信号连接线,屏蔽线,网线 |
2 | PLC型号,模块型号,HMI,显示器,配套的端子台,连接线 |
3 | 电机一般都是机械设计选型 |
4 | 通信器件,检测,传感器,RFID,相机,扫码枪等等 |
5 | 继电器,电磁阀,各型号功能端子排,连接片,汇流排,端子台,地线接地排 |
6 | 风扇,照明,交换机 |
7 | 各种插排插头 |
8 | 变频器,步进伺服驱动器,配套动力线,编码器线,通信线,控制线等 |
9 | 安全门光幕,开关 |
10 | 断路器电流型号,接触器电流型号,辅助触点等 |
11 | 滤波器,变压器 |
3、编程以及调试
1 | 确定工艺,确定流程,制作图表 |
2 | 电路原理图设计,配电柜以及开孔图,布局图设计 |
3 | IO表,元气件表 |
4 | 编程前的地址分配,详细编写各类报警 |
5 | 编程调试 |
6 | 说明书,维修等资料编辑 |
7 | 资料归档 |
8 | 项目复盘 |