感应耐压试验装置是电力系统、发电厂、变电站、供配电网络中对小容量电力变压器、串级式高压电压互感器进行倍频感应高压试验的基本设备之一。
感应耐压试验装置的使用技巧:
1、带调压器(3KVA-10KVA)
(1)按接线图连接,再根据被试品来调整过流保护电流值。
(2)使调压器在低位置,合电源开关,零位指示灯亮,检查是否缺相,启动试验台。
(3)调节调压器使三倍频输出的电压达到试验电压,用示波器测量输出电压波形、频率及输出电压值,使之达到试品的试验要求。
(4)试验完毕,调节调压器使三倍频输出电压为零,零位指示灯亮,再分闸。
(5)切断电源,试验结束。
2、不带调压器(10KVA-1000KVA)
(1)按接线图连线,再根据被试品来调整过流保护电流值。
(2)使电感在最高位,开电源开关,检查是否缺相,启动试验台。
(3)调节电感器手柄使电压表升压,当电流在低电流时即产生谐振,达到试验电压值,测量输出电压波形、频率及输出电压值直到达到被试品的试验电源要求。
(4)试验完毕,调节电感手柄使达到电高位置。
(5)切断电源开关,试验结束https://www.hvhipot.cn/了解更多