前几日适逢福禄克有免费试用Fluke 87V MAX 万用表,因为之前用过Fluke 87V,真有效值,而且很贵,就尝试申请了,没想到真的通过了,过些时候就顺丰到了。

打开看也是全新的万用表,有大公司的风范。

 表笔设计很安全,有绝缘套,可以旋进旋出。开始我以为是包装帽。差点上钳子。


正好一台水泵总是过热,去检查一下。

22KW水泵由变频器驱动,是外修过的变频器。

电源电压有点低。362V,有机会要调整一下电源,虽然变频器范围较宽,可以当稳压器使用,但也会发热,减低输出特性。


输出频率测得100Hz?应该是50呀,倍频?怀疑变频器外修更换IGBT后电磁干扰增大。

还是准备更换新变频器吧。

近期工作多就没做太多测试,到付寄回了。

感谢FLUKE给我的试用机会,严谨守信也是我们工控人的基本素质。