  微水测量仪又称SF6露点仪,主要用于气体湿度精密检测,能够快速检测变电站SF6开关气体湿度盒制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密。我们在使用该测量仪器的时候必须严格按照章程操作,今天就具体介绍SF6微水测量仪的使用方法。


  1、接线方法:


  连接测量仪的电源线。将出气管和进气管一头分别连接好仪器的出气口和进气头,另一头分别放置户外和连接钢瓶的出气阀。


  2、检漏方法:


  将准备好的肥皂水或者其它洗涤液体调制好涂抹在钢瓶的阀门处检查是否漏气,如发现有起泡鼓起则说明有漏气现象,需要检查进气管或者气阀是否完好。


  3、操作使用:


  依次打开钢瓶气阀、测量仪电源开关,进入主界面选择测量选项,按OK键进入开始自动校准5分钟,校准完毕开始测量。


  4、参数设定:


  调节流量气阀,保证流量在标准范围之内,观察PPM值是否处于稳定状态,如果显示是稳定状态则试验完成。如果进行多次多项的测量,则可以摁仪器面板上的F1键保存当前数据,按OK键设置数据编码进行保存。然后返回主界面进入历史数据查询,则可以看到所有保存过的测量数据。


  在操作SF6微水测量仪的时候,可以按照以上所述步骤进行操作,如果需要帮助说明,仪器主界面有“帮助”选项,进入即可https://www.hvhipot.cn/了解更多