欧姆龙以太网模块连接杰控 点击:141 | 回复:0



移通创联

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:204
  • 注册:2021年7月10日
发表于:2021-07-26 15:18:07
楼主

产品简介:

YT-ETH-CP适用于欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。

在PLC通讯口以轮循通讯的方式传输数据,能够以12 M比特率的传输速率进行信号传输,并带有内置的终端匹配电阻。

YT-ETH-CP 使用方便,直接将总线电缆接入YT-ETH-CP并将连接器插口插入Profibus主/从站的接口、用螺丝钉固定即可,支持欧姆龙FINS以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。

YT-ETH-CP  不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展口与PLC进行通讯。

支持FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议通信,支持上位机软件(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC服务器等)访问。


本文讲的是YT-ETH-CP欧姆龙以太网模块连接杰控的方法

1.打开杰控软件,点击“设备通讯”,双击“安装驱动”,选中“MB_TCPIP”,点击“安装”。

2021-07-16_101617.png

2.双击“设备数据表”,输入“设备号名称”,例如:YT-ETH-CP,输入“端口号”,默认为 502,输入“设

IP 地址”为 YT-ETH-CP 的 IP 地址,例如:192.168.1.188,点击“确认”。

2021-07-16_101648.png



楼主最近还看过