PROFINET Slave to CANopen Master模块与堡盟Baumer编码器SDS 10 CB通讯测试记录文档

时间:2021年7月14日

记录:EnTalk_LU

一, 编程环境

TIA Portal V15

CANopen Configuration Studio 2.4.5.11

GCA8-12-20-136 .EDS

二, 设备网络

image.png

三, 测试内容

读取SDS 10 CB拉绳编码器Channel1和Channel2的数据;

四, 测试步骤

1) 组态CPU1212C与PROFINET Slave – CANopen Master模块的网络

2) 添加输入字节8bytes (每个通道占32bits)

设备名称:JY-ET-005  IP地址:192.168.0.4

3) 创建网关模块的配置文件

主设备参数配置

image.png

通讯波特率 = 250K

image.png

根据手册添加PDO参数:

image.png

image.png

image.png

生成工程文件,下载配置文件,

image.png

通过抓包,出现异常报文,如上图所示:
80 00 18 03 11 00 09 06

根据报文格式,查阅错误信息

BYTE0

BYTE1

BYTE2

BYTE3

BYTE4

BYTE5

BYTE6

BYTE7

CMD

INDEX-LEB

INDEX-MSB

SUB   INDEX

DATA1

DATA2

DATA3

DATA4

Abort code : 0609 0011

Description :Sub-index does not exist.

image.png

根据以上信息对EDS文件的索引1800,子索引03信息进行修改:

[1800sub3]

ParameterName=Inhibit Time

ObjectType=0x7

DataType=0x0006

AccessType=rw

DefaultValue=0x0000

PDOMapping=0

将“AccessType=rw”修改位“AccessType=ro”;重新加载EDS文件,生成文件下载配置;

在博途上监听映射数据;

image.png

 

上述基础上,拔掉网线

PROFINET Slave to CANopen Master侧,PN指示灯灭,CFG指示灯绿灯闪烁;

S7-1200侧,ERROR指示灯红灯闪烁;

插回网线后,大约5s,双侧网络恢复正常。

现场应用:三一现场