构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐必须设置紧急切断装置吗?
所有的储罐,都必须设置高低液位报警及连锁吗?
01、GB50074-2014《石油库设计规范》
(1)设置要求:
15.1 自动控制系统及仪表
15.1.1容量大于100m³的储罐应设液位测量远传仪表,并应符合下列规定:
1液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统;
2应在自动控制系统中设高、低液位报警;
3储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007的有关规定;
4储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求,外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度(距罐底板)宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。
15.1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
02、GB 50737-2011 《石油储备库设计规范》
(1)设置要求:
11.1 自动控制系统及仪表
11.1.2 每座油罐应设置液位连续测量仪表和高高液位开关、低低液位开关,并应符合下列规定:
1液位计的精度应优于±1mm;
2连续液位计应具备高液位报警、低液位报警和高高液位联锁关闭油罐进口阀门的功能,低液位报警设定高度(距罐底板)不宜小于2m;
3高高液位开关应具备高高液位联锁关闭油罐进口阀门的功能;
4低低液位开关应具备低低液位联锁停输油泵并关闭泵出口阀门的功能,低低液位开关设定高度(距罐底板)可不小于1.85m
03、GB 50160-2018《石油化工企业设计防火规范》
(1)设置要求:
6.2.23可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器,必要时可设自动联锁切断进料设施;并宜设自动脱水器。
(2)联锁要求:
6.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐;
6.3.11液化烃储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀,以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施。
04、GB 17681-1999《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》
(1)设置要求:
5.5液体储罐必须配置液位检测仪表,同一储罐至少配备两种不同类别的液位检测仪表。
储存易燃易爆介质的储罐应配备高、低液位报警回路,必要时还应配有液位与相关工艺参数之间的联锁系统。
05、AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》
(1)设置要求:
6.3.1 储罐应设置液位监测器,应具备高低位液位报警功能。
联锁要求:
6.3.7 大型(5000 m³以上)可燃液体储罐、400m³以上的危险化学品压力储罐应另设高高液位监测报警及联锁控制系统。
06、SH/T 3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》
(1)设置要求:
5.4 仪表选用与安装
5.4.1 容量大于100m³的储罐应设液位连续测量远传仪表。
5.4.2 应在自动控制系统中设高、低液位报警并应符合下列规定:
a)储罐高液位报警的设定高度,不应高于储罐的设计储存高液位;
b)储罐低液位报警的设定高度,不应低于储罐的设计储存低液位。
5.4.5 储罐高高、低低液位报警信号和液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,报警信号应传送至自动控制系统。
6压力储罐区
6.3 储罐仪表选用和安装
6.3.3 液位测量远传仪表应设高、低液位报警。高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位;低液位报警的设定高度,应满足从报警开始10min~15min内泵不会汽蚀的要求。
根据以上规范,定华电子不断完善仪表功能。外测液位计、超声波外测液位开关已经取得功能安全完整性SIL3证书,满足罐区使用的安全性。其次,外测液位仪表安装在罐子外面,不开孔、不动火,仪表不接触罐内介质,可轻松实现在线安装,是一种隔离式非接触液位测量技术,非常安全。采用了微振动分析技术,仪表具有极高的稳定性,盲区小。