当你遇到现场的变频器,仪表等设备需要接入西门子的PLC,然而协议不匹配时,可以选择这款HT3S-PNS-MTP的ProfiNet从站功能的通讯网关。解决你多个不同的MODBUS-TCP设备接入到ProfiNet网络中。
本网关连接到ProfiNet总线中作为从站使用,连接到MODBUS-TCP总线中作为主站(客户端)或从站(服务器)使用。
ProfiNet技术参数
● 网关作为ProfiNet网络的Device设备(即从站),带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应ProfiNet V2.3协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-2014《工业通信网络现场总线规范类型10: PROFINET IO规范》,IEC 61158-5-10:2007,IDT。
● 支持的数据长度:输入≤1400 字节,输出≤1400 字节,输入+输出≤2800 字节。
● 支持的插槽数量:最大62条。
● MODBUS作为主站或从站时,使用不同的GSD文件。
MODBUS-TCP技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择作为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,最大可以开通8个通道,连接8个MODBUS从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
● 网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,端口号支持501~504。
电气参数
◆ 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆ 工作环境:-40~85℃,湿度≤95%
◆ 外形尺寸:50mm(宽)×126mm(高)×92mm(厚)
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g