三菱FX3u手册中对于定时器的疑惑 点击:521 | 回复:7



郑佳华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2021年6月12日
发表于:2021-06-17 10:09:11
楼主
求助帖30分-已结帖

image.png

三菱定时器中不是X0接通一次,计数器加一么?为什么图中可以做到一个运算周期计数器加一,如果我也想做到运算周期加一,应该加什么触点?麻烦前辈们指导一下!!!




楼主最近还看过



maxiang1234

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2010年6月12日
发表于:2021-06-17 16:55:54
1楼

如果需要接通一次加一,X0你得用上升沿。

一脸的疑惑

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2021年6月12日
发表于:2021-06-17 17:51:30
2楼

"maxiang1234" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【如果需要接通一次加一,X0你得用上升沿。】进行回复:

        ----------------------------------------------------------------

这点我明白,现在情况是X000接通以后C0就只加一,之后如果不重新断开在接通X000,C0就不会在增加。我以前用西门子就是只要X000接通,程序经过一个扫描周期C0增加一,上图手册中也是如此,当时我照手册中的程序编写却没有这效果,是我程序的问题还是我有关的系列选错了?

image.png

image.png

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-06-18 11:28:26
3楼

计数器,正规品牌都是计算输入信号OFF~ON的上升沿,在信号一直ON也是不重复计数的——计数器工作原理,如果重复计数,那还叫个什么计数器!!

techsavvy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2021-06-20 14:19:38
4楼

如果用计数器是必须出现沿跳变才能加或减计数,所以可以用开关给信号,西门子的也是如此

按周期持续增加的应该是累加,用的inc指令,所以应该用跳变指令才能跨越周期,一次只加一次

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-07-23 09:10:03
5楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


良品

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2021年9月11日
发表于:2021-10-10 17:45:58
6楼

新人学习中

December

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2021年7月07日
发表于:2021-10-10 20:17:31
7楼

非常感谢 谢谢楼主分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师