郑佳华
三菱定时器中不是X0接通一次,计数器加一么?为什么图中可以做到一个运算周期计数器加一,如果我也想做到运算周期加一,应该加什么触点?麻烦前辈们指导一下!!!
楼主最近还看过
maxiang1234
如果需要接通一次加一,X0你得用上升沿。
一脸的疑惑
"maxiang1234" 的回复,发表在1楼 对内容: 【如果需要接通一次加一,X0你得用上升沿。】进行回复:
----------------------------------------------------------------
这点我明白,现在情况是X000接通以后C0就只加一,之后如果不重新断开在接通X000,C0就不会在增加。我以前用西门子就是只要X000接通,程序经过一个扫描周期C0增加一,上图手册中也是如此,当时我照手册中的程序编写却没有这效果,是我程序的问题还是我有关的系列选错了?
乖乖小笨熊
计数器,正规品牌都是计算输入信号OFF~ON的上升沿,在信号一直ON也是不重复计数的——计数器工作原理,如果重复计数,那还叫个什么计数器!!
techsavvy
如果用计数器是必须出现沿跳变才能加或减计数,所以可以用开关给信号,西门子的也是如此
按周期持续增加的应该是累加,用的inc指令,所以应该用跳变指令才能跨越周期,一次只加一次
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
良品
新人学习中
!
December
非常感谢 谢谢楼主分享