求解同一台移动变压器带两台变频另外一台变频不运行时电压升高 点击:191 | 回复:2



PLC么么哒

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年12月02日
发表于:2021-05-30 21:46:27
楼主

求解同一台移动变压器3300V带两台变频一台运行,另外一台变频不运行时直流母线电压升高,为什么求大神指点。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-05-31 18:06:54
1楼

没遇到过,仅凭想象。

运行的那台变频器负荷不大,有三次谐波叠加到变压器二次侧,在正弦波峰值上叠加,因为那台变频器停运,所以整流、滤波后电容充放电到最高电压,这个电压就超过了二次侧峰值。

运行时,电容充放电不会超过峰值。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-06-02 18:09:37
2楼

引用 "李纯绪" 的回复,发表在1楼
        内容: 没遇到过,仅凭想象。运行的那台变频器负荷不大,有三次谐波叠加到变压器二次侧,在正弦波峰值上叠加,因为那台变频器停运,所以整流、滤波后电容充放电到最高电压,这个电压就超过了二次侧峰值。运行时,电容充放电...

问题:这个谐波哪里来的?

如果是该变频器本身产生,那么这种狗东西变频器还有存在必要吗?这种垃圾应该直接扔了!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师