mcgs软件与西门子1200用户数据类型通信问题 点击:392 | 回复:1



gk2017

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2019年8月21日
发表于:2021-05-25 22:42:19
楼主

通过mcgs按钮控制西门子1200内自建用户数据类型下的开关量时,出现自保持现象,按钮选的是按1松0,按按钮时,时灵,时不灵,后面没有办法,用mcgs关联一个不带用户数据类型(struct)的全局DB,再用这个DB内的变量一个个关联Struct下的变量,亲测很好用,不知道各位还有什么好的方法,这样太繁琐了



楼主最近还看过



清晨眷恋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:522
  • 注册:2018年4月02日
发表于:2021-07-31 07:31:38
1楼

碰到过,也是和你一样的办法😀