接线和电源要求取决于认证证书。与所有 FOUNDATION 现场总线要求一样,正确

    操作需要可调电源和终端电阻器。

    建议使用适合于供电电压并且经过认证可用于危险场所的屏蔽双绞线接线    (18-12 AWG)。有关电源等电气信息,请参见后续页面上的 HART、 Modbus 和    FOUNDATION 现场总线图表和图纸。

   

    注:

    避免在电缆桥架中或重型电气设备附近的电缆附近铺设仪器电缆。

    仪表电缆屏蔽层必须:

    - 修剪平整且不会接触到液位计外壳

    - 整段连续相连

    - 连接至接地良好的电源端

   

    接地

    当对液位计接线时,应如下完成接地:

    环路在电源处接地。

    当液位计安装在金属储罐中时,确保设备和储罐间使用金属对金属的连接。

    对于非金属储罐,外壳必须接入大地与电源和供电系统隔离。外部接地端子    可用于此目的。

    如果储罐有阴极保护,外壳必须接入阴极保护系统接地端以外外的接地端。

    请使用外部端子来进行接地。

    使用瞬变保护接线端子板时,接地线应与信号线分开。请使用外部接地端子。

    确保按照危险场所认证标准、本国和当地电气规范完成接地 (包括端子隔室内    部的本质安全接地)。

    有效的液位计外壳接地方法是通过一个极小的阻抗 (< 1 Ω) 直接连接到地上。

   

    注:

    使用螺纹导管连接件将液位计接地可能不足以满足接地要求。除非液位计外壳正确接地,    否则瞬变保护接线端子板不能提供瞬变保护。应按照上述规则把液位计外壳接地。不要    把瞬变保护接地线与信号线一起走线;若发生雷击,则接地线可能承载过高电流。

   

    连接液位计的方法

    1. 确保已断开电源。

    2. 卸下接线端子护盖 (见下图)。

    3. 把电缆穿过电缆压盖 / 导管。对于隔爆 / 防燃安装,必须使用经过隔爆或防燃    认证的电缆压盖或导管进线装置。安装接线时打一个滴水环,使滴水环的底    部低于电缆 / 导管入口。

    4. 连接导线的方法请参见以下页面上的示意图。

    5. 卸下用于运输的橙色保护塑料塞。使用随附的金属塞将不用的端口密封。

    6. 安装护盖,并确保保护盖安全接合以符合隔爆要求(若使用 M20 电缆压盖,    则需要转接器)。对 ATEX、 IECEx、 NEPSI、 INMETRO 和 TIIS 安装,应

    使用锁紧螺钉锁紧护盖。

    7. 连接电源。

    注:

    在电缆入口的 NPT 螺纹上缠聚四氟乙烯 (PTFE) 胶带或涂装其它密封剂

   

    HART 通讯

    罗斯蒙特 5400 系列液位计使用 16 - 42.4 Vdc 范围的电源工作(本质安全应用

    中为 16 - 30 Vdc,隔爆 / 防燃应用和防火花 / 限能应用中为 20 - 42.4 Vdc)。

    用于 HART 通讯的所有组态工具,如现场通讯器和罗斯蒙特雷达主机需要回路

    中至少有 250 Ω 欧姆负载电路 (RL) 才能正确工作,见下图。

   

    FOUNDATION 现场总线

    罗斯蒙特 5400 系列液位计(FOUNDATION 现场总线版)使用 9 - 32 Vdc 范围的    电源工作 (本质安全应用中为 9 - 30 Vdc,隔爆 / 防燃应用和防火花 / 限能应用    中为 16 - 32 Vdc)。

    FISCO,本质安全应用: 9 - 17.5 Vdc。

   

    采用 Modbus 通讯的 RS-485 版本电源

    5400 系列采用 Modbus 通讯的 RS-485 版本液位计使用 8 - 30 Vdc (大额定    值)的电源工作。详细信息参见 《带 HART-Modbus 转换器的罗斯蒙特    5300/5400 系列参考手册》的补充材料 (文档号 00809-0500-4530)。

    功耗:

    <0.5 W (HART 地址 = 1)

    <1.2 W (包括四个 HART 从设备)