西门子S7-300/400通过模块连接INTOUCH步骤 点击:302 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2021-05-21 16:18:51
楼主

产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400SMART S7-200、西门子数控840D840DSL、合信、亿维PLCPPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART S7-1200/1500S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。PLC转以太网模块可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。

image

MPI-ETH-YC01转以太网模块连接S7300

模块连接 INTOUCH,可以采用西门子 S7TCP 驱动。

1、安装西门子S7TCP驱动程序“DASSIDirect”:运行 【开始菜单/程序/Wonderware/System Management Console(SMC)程序】,在DAServer Manager下,找到【DASSIDirect】;

2、右击【Configuration】,在菜单中选择【Add PortCpS7 Object】,右击【New_PortCpS7_000】并选择【Add S7Cp Object】,加入一个S7300的站点;只需要将模块的IP地址填入,他参数默认;0001


3、选择【Device Group】属性页,右击点击【Device Group】对话框中的空白地方,选择【Add】, 添加一个 Device Group,将【Topic_0】改为需要的名称,比如“S7300”,这个名称需要在INTOUCH 中使用;

 0002

4、右击【ArchestrA.DASSIDirect】,选择【Activate Server】来启动此 DA Server;

5、打开 INTOUCH 软件,【工具/配置/访问名】,添加访问名来对应 DA Server 中的 S7TCP 站点中的Device Group。S7300TCP:在【访问名】中填入“S7300TCP”,在【应用程序名】中填入“DASSIDirect”,【主题名】中填入“S7300”;

 003

6、选择【标记名字典】,新建 S7300 的变量,填入【标记名】,如:“aaa”;点击【访问名】选择“S7300TCP”;在【项目】中,填入 S7PLC 的地址,如“db1,w0”,对应 DB1.DBW0;004

7、 通讯在“窗口”中,引用建立的变量,即可以建立 S7PLC 和 INTOUCH 监控画面的通讯。

 

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师