乖乖小笨熊
从昨天到今天都在整QD75MS16,郁闷啊
到现在还没有将伺服与定位模块完全对接好,说白了就是还不能通过定位模块控制运行
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
郭远林
怎么样了。。。能转了吗。。打电话给客服技术支持售后
twtynijj
这东西就是对缓存器进行操作 你还是搞个例子来试 先JOG动起来。
就是JOG不动,模块的脉冲好像有输出,就是电机不动
hinet64
QD77MS16就是总线型的模块,看伺服有没有显示D1~D16~有显示代表SERVO ON才能动,看地址有没有变~有变就是有输出了~
请叫我王老湿