虹润小巧型压力变送器常见问题的处理方法 点击:103 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-02-24 09:16:14
楼主

1、无压力情况下变送器不归零?

答:排除方法将变送器从安装位置卸下,观察零位是否正常,如正常,更换管道密封圈。同时检查变送器是否垂直于管道安装,如不垂直,可调整变送器零位。

2、无输出?

答:检查24V供电是否正常,带显示的检查表头接线是否断线。

3、输出过大?

答:检查导压管是否有残存气体或液体,如有请清洗。同时检查现场实际压力是否超过变送器量程,如超过重新选用适当量程的变送器。