无线RTU入库四川省地质灾害专业监测设备目录教程 点击:120 | 回复:0



xiamenbaima

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:161帖 | 0回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:492
  • 注册:2020年1月07日
发表于:2020-12-28 17:50:33
楼主

无线RTU等地质灾害监测设备如何接入四川省地质灾害平台,实现四川省地质灾害专业监测设备动态目录入库,本文以佰马BMY300无线RTU为例,详细介绍无线RTU设备与四川地灾入库测试指南,无线RTU配置教程。


为落实省厅地质灾害防治工作安排,切实做好四川省地质灾害专业监测设备动态目录入库工作。结合目前省地质灾害实时监测预警系统运行情况,参照现行相关技术规范,编写了四川省地质灾害专业监测设备动态目录入库测试流程说明。


1、设备连接

平台所提供的MQTT 协议通讯方式严格遵守MQTT v3.1.1 标准协议,详情可参考h^^p://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf。

        

        IP:218.6.244.191

        MQTT地址:218.6.244.191:11883

        http接口地址:h^^ps://218.6.244.191:15001/

        

        备传地址:

        IP:218.6.244.186

        MQTT地址:218.6.244.186:1883

        http接口地址:h^^ps://218.6.244.186:15001/


主传地址为本次测试所用平台的数据上传地址,同时,为了检测各厂家的设备多IP发送数据的能力,我们在正式平台中虚拟了一个地质灾害点,提供各设备厂家测试。测试点名称为:成都市金牛区人民北路入库设备数据传输测试地灾点。数据格式参见:地质灾害监测通讯技术要求(报批稿)。


2、登录地质灾害实时监测预警系统

参与本次测试工作的设备厂商首先根据提供的登录账号信息表,获取本次测试工作的基本信息(登录账号、密码、测试点位等),其次,通过网页登录四川省地质灾害实时监测预警系统(h^^ps://218.6.244.191:15000/warning),进入系统主界面。


地灾预警系统主界面.png

系统主界面


3、查看本次测试点位

在导航菜单中点击“监测管理”,选择“监测点管理”,查看本次测试点位的基本信息。(一级项目名称:四川省专业监测示范项目;二级项目名称:测试二级项目;隐患点名称:入库测试点)。


地灾预警系统测试点位信息.png

测试点位信息


4、新增测试监测设备

在导航菜单中点击“监测设备”,选择“监测设备管理”,依次点击“查看设备信息”、“添加”,进入添加监测设备界面,完善测试设备信息。


地灾预警系统添加设备信息界面.png

添加设备信息


5、新增测试RTU

在导航菜单中点击“RTU信息管理测设备”,选择对应隐患点的“接入新RTU”,在RTU列表里点击新增RTU。


地灾预警系统新增RTU界面.png

新增RTU


6、绑定测试RTU

在导航菜单中点击“RTU信息管理测设备”,选择对应隐患点的“接入新RTU”,在监测设备列表里相应设备的右侧按钮绑定RTU,选择对应的RTU进行绑定。


地灾预警系统绑定RTU界面.png

绑定RTU


7、添加数据流

在导航菜单中点击“RTU信息管理测设备”,选择对应隐患点的“接入新RTU”,在监测设备列表里选择对应的设备添加数据流。


地灾预警系统添加数据流界面.png

地灾预警系统添加数据流界面.png

添加数据流


完成以上操作步骤后,即在地质灾害实时监测预警系统中完成了测试设备的添加和注册工作。



佰马科技BMY300系列无线RTU配置


佰马BMY300系列无线RTU,是一款支持MQTT的体积小巧、功能强大、低功耗的遥测终端RTU。协助用户实现数据智能采集、多种协议转换、状态监测、设备控制、5G/4G无线通信、虚拟专网、本地存储、告警等综合功能。


无线RTU遥测终端机.png


BMY300微型遥测RTU丰富强大的接口包括:

2路RS232(1路做debug口)、1路RS485(可扩展成2路); 可定制TTL电平串口;

3路模拟量输入,可选配4路模拟量输入;2路开关量输入,可选配4路开关量输入;

可选2路开关量输出接口;可选2路继电器输出;可选2路脉冲量输入;1路受控输出电源,输出电压值与设备供电电压相同,默认12V。


BMY300无线RTU接口介绍.png


1.无线RTU中心地址参数配置:


佰马无线RTU.png


2.MQTT设备,填写对应的RTU编号和秘钥KEY


佰马遥测终端RTU.png


3.通道参数配置上报因子数据流id与数据流编号对应


佰马微型遥测RTU.png




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师