200smart与三菱变频器485通讯问题 点击:1933 | 回复:8



zhibin797

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2020-11-18 10:13:05
楼主

200 smart与三菱变频器485通讯时MSG块报3出错,波特率,校验,站号,接线都有检查核对,未发现问题所在。




楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-11-18 10:27:44
1楼

报错通信超时,3.5合并?是之前422通信模式短接改造为285接线吗?还有最好是使用串口调试助手分别测试变频器端与PLC端通信,保证都有响应之后,再二者连接通信

小夏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2018年5月26日
发表于:2020-11-27 09:39:57
2楼

学习了

zhibin797

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2020-12-11 17:08:32
3楼

已调试好了,非常感谢!

zhibin797

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年9月10日
发表于:2020-12-11 17:09:03
4楼

回复内容:

对:请叫我王老湿 报错通信超时,3.5合并?是之前422通信模式短接改造为285接线吗?还有最好是使用串口调试助手分别测试变频器端与PLC端通信,保证都有响应之后,再二者连接通信     内容的回复:

已调试好了,非常感谢!!!

zhanyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2014年6月04日
发表于:2022-06-09 22:11:49
5楼

回复内容:

对:zhibin797 已调试好了,非常感谢!     内容的回复:

怎么回事?我也碰到这种情况?

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2022-06-09 23:36:39
6楼

同一时刻只能有一条MSG指令被执行吧
可以参考我发布的200Smart实现Modbus通信视频教程:

1、西门子S7-200 Smart实现Modbus TCP通信协议客户端视频教程:

西门子S7-200 Smart做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-200 Smart系列PLC之Modbus TCP指令库安装、调用,详细讲解了MBC_Connect指令和MBC_MSG指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus TCP服务器的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。

https://www.ixigua.com/6906352683557323278?utm_source=xiguastudio

2、西门子S7-200 Smart实现Modbus TCP以太网通信服务器视频教程:

西门子S7-200 Smart做Modbus TCP以太网服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP以太网客户端,视频详细讲解了西门子S7-200 Smart系列PLC之Modbus TCP指令库安装、调用,详细讲解了MBS_Connect指令和MBS_Slave指令各个参数。

https://www.ixigua.com/6906710384267395592?utm_source=xiguastudio

3、西门子S7-200 Smart实现Modbus RTU串口通信主站视频教程:

西门子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信从站,视频较为详细的讲解了MBUS_CTRL和MBUS_MSG指令。

https://www.ixigua.com/6907072105372713486?utm_source=xiguastudio

4、西门子S7-200 Smart实现Modbus RTU串口通信从站视频教程:

西门子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频详细讲解了MBUS_INIT和MBUS_Slave指令。

https://www.ixigua.com/6907427029155578375?utm_source=xiguastudio

5、西门子S7-200 Smart使用Socket编程实现以太网开放式通信客户端:

西门子S7-200 Smart做以太网开放式通信客户端、以太网调试助手做以太网通信服务器,视频较为详细讲解了TCP_CONNECT、DISCONNECT、TCP_SEND、TCP_RECV等指令。

https://www.ixigua.com/6907793972018709006?utm_source=xiguastudio

6、西门子S7-200 Smart使用Socket编程实现以太网开放式通信服务器:

西门子S7-200 Smart做以太网开放式通信服务器、以太网调试助手做以太网通信客户端,视频较为详细讲解了TCP_CONNECT、DISCONNECT、TCP_SEND、TCP_RECV等指令。

https://www.ixigua.com/6908188195100459533?utm_source=xiguastudio

7、西门子S7-200 Smart实现自由口通信主站视频教程:

西门子S7-200 Smart系列PLC做自由口通信主站、串口调试助手做从站,视频详细讲解了ATCH、DTCH、XMT、RCV等指令。通信实现PLC先发送串口调试助手8个字节数据,而后串口调试助手返回PLC8个字节数据,程序如此循环。

https://www.ixigua.com/6908533867859477006?utm_source=xiguastudio

8、西门子S7-200 Smart自由口串口通信从站视频教程:

西门子S7-200 Smart系列PLC做自由口通信从站、串口调试助手做主站,视频详细讲解了ATCH、DTCH、XMT、RCV等指令。通信实现串口调试助手先发送PLC共计8个字节数据,而后PLC返回串口调试助手8个字节数据,程序如此循环。

https://www.ixigua.com/6909009776743547406?utm_source=xiguastudio


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师