多功能杆(也叫智慧灯杆)是智慧城市建设的实用性基础设施之一,对于整合公安、市政、环境、通信等多个城市基础运转数据有不可或缺的作用。多功能杆的标准施工应遵照国家施工标准要求,贴合道路与管线布局,兼顾城市长期发展规划拓展,执行科学、细致、周到的施工方案。
多功能杆基础施工应遵照以下基本要求:
1、地基基础施工前应对现有地下管线进行勘查,并绘制地下管线测绘图纸,且通过当地规划部门批准;
2、地基基础施工中应按批准的规划平面图进行施工,对工程质量进行全过程控制及检查,对关键工序和特殊工序设质量控制点进行复点控制,应推行先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平。
多功能杆管(槽)、沟、井、配电柜 的施工应符合CJJ 89的相关要求与下列的规定:
1、线缆管(槽)的敷设应符合国家现行标准GB 50311、GB 50057的有关规定,并应结合电气连接、布线路由、施工工艺、防火阻燃、防雷接地等进行施工;
2、线缆井应按现行行业标准JGJ 16的有关规定,结合位置数量、工艺要求等进行施工;
3、线缆杆应按现行国家标准GB 51158和GB 50057的有关规定,结合敷线需要、地形情况、路线负荷、气候条件和发展改建等进行施工;
4、缆沟应根据国家相关建筑规范要求,结合埋深、间隔距离、渗水保护等进行施工;
5、配电柜应按现行行业标准YD/T 5186的有关规定,结合安装环境、供电和气候条件等进行施工。
多功能杆电力管线敷设应遵守以下要求:
1、线缆应采用保护管敷设,强弱电缆应分别单独穿管敷设,保护管道之间的净距不应小于0.25 m,保护管道连接应牢固,密封良好;
2、供配电系统接地制式、重复接地的设置应与设计要求保持一致;
3、杆供电电路正常运行时,杆末端电压应不低于额定电压的90%。
多功能杆通信管线敷设要求如下:
1、线缆敷设前应就线缆进行绝缘电阻及导通测试,测试结果应符合现行国家标准GB 50150的要求;
2、线缆敷设施工工艺应符合施工图的设计要求,安装布放应规范、自然平直,不应交叉缠绕、打圈, 牵引力均衡,应符合GB 50254的有关规定;
3、线缆敷设应避开恶劣环境条件或易使管道损伤的地段,不可避开时,应选择专用线缆或增加相应防护措施;
4、线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识,线缆两端、检修孔等位置应设置标签;
5、线缆敷设时,多芯电缆的弯曲半径应大于其外径的6倍,4对型网络数据电缆的弯曲半径应大于其外径的4倍,光缆的弯曲半径应大于光缆外径的10倍;
6、线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接;
7、线缆连接和中间接续应符合现行行业标准的有关规定,做到线序正确、连接可靠、密封良好;
光缆应采用熔接方式接续。