无锡艾默森Modbus转Profinet网关将ACS510接入西门子PLC1200 点击:1265 | 回复:4



mcn-link

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2020-11-06 16:26:09
楼主

Modbus.jpg

案例简介:

该配置案例为无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)将松下ACS510变频器接入西门子1200PLC。

需要设备:

西门子PLC1200、ACS510变频器、无锡艾默森Modbus转Profinet网关

Modbus转Profinet网关配置方法:

打开博图,新建项目并添加gsd文件。

图片1.png

建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段。

图片2.png

进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度。

图片3.png

从右侧硬件目录中添加所选长度(无锡艾默森Modbus转Profinet网关)。

图片4.png

下载配置到PLC,打开无锡艾默森Modbus转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。

图片5.png

设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。

设置无锡艾默森Modbus转Profinet网关(MCN-PN3001)的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。

图片8.png

响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将轮询延时调大。在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。

继续右键点击插入,

图片11.png

根据不同需求选择所需功能,

图片12.png

根据变频器手册描述,记录下所需参数。

图片13.png

本例中485参数设置为:

波特率:9600

数据位:8

校验位:无校验

停止位:2

设置变频器由modbus控制启停,给定速度,根据范例报文显示,站号为2,使用06功能码(单寄存器写入)寄存器地址为0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为0,那么则需要对地址进行偏移)。

图片14.png

先选择写单寄存器,

图片15.png

内存映射地址对应PLC中Q地址的起始地址本例中为QB64,下载配置后连接PLC与从站设备,对PLC地址中的QW分别写入1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停即可。


案例总结:

以上内容为无锡艾默森Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器将其接入西门子1200OPLC的配置案例。


正在下载,请等待……
下载附件需2积分!



楼主最近还看过



mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-03-23 10:00:17
1楼

欢迎大家讨论技术问题 

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2022-10-10 10:36:23
2楼

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2023-07-05 09:35:49
3楼

需要了解请留言

mcn-link

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 37回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:203
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2023-07-27 17:39:50
4楼


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师