多功能杆通信传输设计规范 点击:232 | 回复:0



xiamenbaima

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:161帖 | 0回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:492
  • 注册:2020年1月07日
发表于:2020-11-03 11:30:28
楼主

近日,江苏省发布了《多功能杆智能系统技术与工程建设规范》,明确多功能杆通信网络应满足挂载设备的通信传输要求、功能预留要求。具体包括多功能智慧灯杆通信设计要求、设备专网要求、智慧灯杆有线通信传输要求、无线通信传输要求等。


多功能杆通信传输总体要求与分类

多功能杆通信网络应满足挂载设备的通信传输要求、功能预留要求。通信网络分为灯杆专网和设备专网,应物理隔离。


多功能杆通信设计要求

    1、应承载灯控器、信息发布屏、无线AP等设备通信需求;

    2、通信接口宜满足至少两路1080P高清视频监控设备传输带宽要求;

    3、可选择有线、无线网络传输等通信方式,宜以有线网络传输为主,无线网络传输为辅;

    4、可増加光纤汇聚设备以节省主干光纤资源;

    5、可采用支持PON技术的无源光网络及终端网络交换设备进行光纤资源的综合利用;

    6、可釆用FTTX+环网的组网方式提高通信网络可靠性。


智慧灯杆网关组网.png


多功能杆通信设备专网

    1、通信方式和线路敷设要求应由设备使用单位提出;

    2、宜采用光缆传输为主,无线网络传输为辅。


多功能杆通信设计

    1、多功能杆本地交换设备及杆载设备的通信地址应进行统一规划,并按设备功能进行VLAN分组;

    2、多功能杆智能系统宜采用三层架构组网;

    3、多功能杆管理平台与各设备宜基于TCP/IP协议进行通信,IP协议宜采用IPv4/IPv6。


多功能杆有线通信传输

有线传输应采用光纤传输或电信号传输,并符合GB/Z 20177.1-2006、GB/Z 20177.2-2006、GB/Z 20177.3-2006、GB/Z 20177.4-2006中相关规定。

    采用光纤传输时要求如下: 

            1、应为后期扩展设备预留足够的光纤芯数,并考虑备份光纤,单个多功能杆应至少预留12芯光纤; 

            2、公共通信基站、社会公共视频监控传输宜采用独立的光纤传输并进行物理隔离。

    采用电信号传输时,应考虑以下要求: 

            1、应满足电信号传输距离限制要求; 

            2、应考虑电信号接口防雷措施;

            3、网线规格不宜低于超五类网线。 

多功能杆无线通信传输

    1、无线传输应满足无线网络频率使用的规划和基本要求,合理规划,避免频率干扰;

    2、宜采用授权频谱,并符合现行无线电管理的标准要求;

    3、可采用微波、Relay回传等技术实现设备数据回传。


佰马BMG8200智慧灯杆网关,融入智能网关、边缘计算等功能模块,强大功能配置,包括5G/4G/3G/2G、NB-IoT、WIFI、GPS、有线等多种通信方式,支持有线和无线互为备份。