罗斯蒙特差压变送器在安装的时候,若没有进行较为全面的考虑,会形成产品与取压点没有在同一个水平面上的问题。看到这种情况,客户都会比较为难不知所措。那小编就为大家介绍下该怎么面对这种情况呢?

罗斯蒙特差压变送器在投入到现场应用时,需要对现场的整体情况进行分析,考虑人员进行维修是否方便,经过总结得出合理的安装位置。这样对于后期变送器的运行以及出现故障进行维修都是非常方便的。但是若没有较为全面的考虑,出现了产品安装与取压点不在同一个水平面的时候,就需要考虑介质和隔离液的液柱对变送器测量值的影响这个问题:如果测量的介质具有粘度很重或很强的腐蚀性液体,为了防止变送器被腐蚀,就必须要安装隔离液罐,不能把介质直接引入变送器,用隔离液来进行传递压力信号。

当变送器的安装位置与特低液位不在同一水平面上,为了能够正确指示液位的高度,差压变送器必须做一些技术性的处理,即迁移。那什么叫做迁移呢?“迁移”就是将变送器在量程不变的情况下,将测量范围移动。迁移分为无迁移、负迁移和正迁移。通常会把测量起点移到参考点“0”的叫做无迁移;把测量起点移到参考点“0”以下的,称为负迁移;把测量起点移到参考点“0”以上的,称为正迁移。以一台30kPa量程的差压变送器为例,无迁移量时测量范围为030kPa;负迁移50%时测量范围为-15+15kPa,负迁移100%时测量范围为-300kPa;正迁移100%时测量范围为3060kPa

 