费希尔阀门定位器使用I/P电气转换器,可以将电信号转换为气信号。那在转换过程中我们需要注意什么呢?该如何进行转换呢?下文便为你介绍。
费希尔阀门定位器的I/P电气转换器是由气源经恒节流孔到喷嘴,当电子模块的驱动信号减少时,通过电磁线圈使衔铁/挡板远离喷嘴,使其背压减少,气动放大器输出减少;当电子模块的驱动信号增加时,驱动信号吸引衔铁动作,控制I/P转换器的线圈,使衔铁带动挡板使其靠近喷嘴,引起喷嘴背压增加即送到气动放大器的气压信号增加,然后阀门定位器输出气压增加。
注意①:现场在气源不干净时易将喷嘴堵死。②:现场检查I/P时勿直接拨挡板,容易引起变形导致精度下降。
费希尔阀门定位器气控阀的调整方法:
1、松开锁累螺母;2、调节增益调节螺钉,逆时针调节将调节螺钉旋出,增益减小,流量放大倍数减小,稳定性增加;顺时针调节将调节螺钉旋入,增益增加,流量放大倍数增加,稳定性下降。在操作时需要注意:若旋出太多,增益太小,会造成阀门动作缓慢,不能满足防喘振阀的快开要求;旋入太多,增益大,响应快,但稳定性差,可能造成防喘振阀的震荡。
以上为大家介绍了费希尔阀门定位器电气转换器的操作步骤以及气控阀的调整方法,希望后期大家在使用的时候,对你们有所帮助。