典型直闪波形 点击:433 | 回复:0



xagdbn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-09-16 17:16:52
楼主

    上面的分析是在理想条件下进行的,与实际的直闪脉冲电流波形相比有所不同,实际的波形有以下特点:
    电缆中的电流随着时间的增加逐渐趋近于0,这是由于故障点击穿后电缆与电容中储存的能量消耗完毕的缘故。
    由于电流波在电缆中存在传播损耗,电流波形以及线性电流耦合器的输出,随着时间的增长变化愈来愈平滑,幅值亦愈来愈小。
    由于电容C不能看成绝对短路,在电流行波到达后,电容C逐渐地充电,电流也逐渐下降。所以,我们观察到的应是类似锯齿的波头,而不是a中那样的直角方波。
b中所示,故障点反射脉冲有一小的正脉冲出现。这是电容器本身及测试导线存在的杂散电感Ls的影响。Ls一般尽管只有几个微亨,但对高频行波信号而言,它的影响却不容忽略。.a为测量端等效电路,C为电容器电容,对高频行波来说,可认为C是短路的。
    来自故障点的电流行波可认为是负极性直角波,参照2.4节所述,电感Ls引起的反射。开始电感上电流不能突变,相当于开路,电流行波反射系数为-1,出现负反射,波形向正方向变化;随着时间增加,电感上电流进入稳态,电感相当于短路,电流行波反射系数为+1,出现正反射,波形再向负方向变化,故在波形上出现一小的正脉冲。