    随着我国社会的发展,电缆在社会生活和经济生活中的作用越来越不可或缺。但是电缆在长时间的使用中,会受到外部因素的影响,从而出现这样或那么的故障,特别是断芯故障时,快速定位并予以解除就成为维护工作必然的要求。那么电缆断芯故障的检测定位方法有哪些呢?


O1CN01e2WM4G2IneITmq3SB_!!2206830579331.png


    电缆中两根导电线芯相当于两个电极,导电线芯间的绝缘相当于电容器极板间的介质。电容法是根据同种规格电缆芯线分布电容的大小与电缆长度成正比的原理进行测量的。在测试多芯电缆时,应先将被测线芯(故障线芯)以外的所有线芯及屏蔽层在电缆的测试端短接(这是为避免任一线芯因在电缆中的位置变化而造成的电容不均匀的现象),作为公共端。测试时电容表的黑线(负极)接公共端,红线(正极)接被测线芯。两端头测量引出线应尽量短,以免影响测试精度。测试过程中,先把公共端中与故障线芯同规格并且完好的线芯抽出,选择合格档位精度的电容表,一般精确到小数点后三位有效数为宜,测量并记录其电容值CL,此时近端和远端测得的电容值应一样或非常接近;之后尽量在同档量程内分别对故障线芯两端的近端和远端电容值进行测量。


     感应电压法的原理是利用交流电磁感应进行测量,一般适合无金属屏蔽或金属铠装电缆,以及成缆后的半成品的测量。先将电缆的远端断芯及其它完好线芯接地,保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;近端在断芯的线芯上,接交流220 V的相线(火线),不接地线。测试时应保证线路不短路,线路保护开关措施得当,近端、远端都有人监护。当带声光反馈信息的感应电笔从断芯处经过时,其声光信号会发生明显变化,从而可以精确地查找出断芯故障点位置。感应电压法的关键在于应选用非接触式感应电笔,且其探测的空间灵敏度优于1 cm为佳。


2.jpg

     低压脉冲(波)反射法

   低压脉冲反射法的原理是向电缆内注入低压脉冲,该脉冲沿电缆传播到阻抗不匹配点(如短路点、故障点、中间接头等)时,脉冲产生反射,并回传到测量仪器。发射脉冲与反射脉冲的时间差Δt乘以脉冲在电缆内传播的速度(行波速度)为测量仪器与电缆断芯故障点距离的2倍。