变压器改变一二次侧使用电压,容量变化吗? 点击:404 | 回复:1



yucaihyw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:627
  • 注册:2015年11月08日
发表于:2020-06-26 15:35:14
楼主

现有一台一次侧三相220v/二次侧单相110v  容量2.2KVA的变压器。我用到一次侧三相440v/二次侧单相220v的环境下,可以用吗?因为在二次侧电压110v的情况下,二次侧负载电流约为20A,如果改变一二次侧电压为440/220v的情况下,变压器是按照2.2KVA的容量只能输出10A的电流呢还是容量升高为4.4KVA,二次侧负载电流还可以维持到20A?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-06-26 20:42:50
1楼

变压器会烧掉!!