s7-1200与ABB550变频器 点击:387 | 回复:2



三-人-行

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2017年9月13日
发表于:2020-06-24 14:34:04
楼主

西门子S7-1200PLC控制ABB变频器550系列的,需要开机变频器工作在40Hz,在设定好的时间到了时候“8小时”后,变频器减速到10Hz,等待其他阀门切换后,再回到40Hz运转,这样周而复始的工作。

  现在的问题是,PLC采取什么方式控制变频器的频率好一点,感觉梯形图控制给定频率台复杂了,有什么好的控制方式,或者程序?



楼主最近还看过



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-07-07 06:22:07
1楼

还是采用的端子的多端速控制,把IO的点的输出在PLC做控制 ,也可以采用通信,这样做好轮训的控制就可以了,关键你熟悉那个的控制方式。我个人建议还是变频器的多端速控制比较好。通信要设置很多的参数。要是你熟悉的通讯的话,可以忽略这些,,因为你是大神

CK89

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 536回
  • 年度积分:27
  • 历史总积分:540
  • 注册:2016年4月17日
发表于:2020-07-13 16:45:29
2楼

谢谢楼主分享。应该会有帮助的..