向钱冲
想了解一下台达伺服驱动器走485通讯是如何启动及停止?还有走2个轴走直线插补需要怎么操作?请高人指点一下!谢谢!
楼主最近还看过
神剑222
我记得好像是使用伺服的内部PR,利用通讯的方式修改PR的值,然后在利用通讯修改P3-06的值来触发对应PR,以此来使伺服进行对应运转。
直线插补不是PLC的功能么。
关育谋
通信方式启动、停止都是有相关寄存器的,楼主可以先行查一下手册。
P1-01参数设置为0002
P2-11设置为0014:
P0-17设置为7:
P0-18设置为54:
P0-19设置为0:
监视变量依代码顺序说明如下:
P2-10
默认设置为101
通过通信给此参数设置1,则使能伺服;
通过通信给此参数设置0或者101,则断使能
通信地址为H0214,单字,使用06功能码进行写操作、使用03功能码进行读操作
P1-09
通过通信给此参数设置实际需要的转速
通信地址为H0112、H0113,双字,使用16功能码进行写操纵,使用03功能码进行读操作
P0-09
当P0-17设置为7后,此参数显示的是电机目前转速
通信地址为H0012、H0013,双字,使用03功能码进行读操作
P0-10
当P0-18设置为54后,此参数显示的是电机目前实际扭力
通信地址为H0014、H0015,双字,使用03功能码进行读操作
P0-11
当P0-19设置为0后,此参数显示的是电机编码器目前回授的坐标位置
通信地址为H0016、H0017,双字,使用03功能码进行读操作
P3-00:设置为0x01,即就是站号为1P3-01:设置为0x0001,即就是通信波特率为9600bps
P3-02:设置为7,即就是通信协议参数为8位数据位、偶校验、1位停止位、Modbus RTU协议P3-03:设置为0,通讯错误处置方式为:警告并维持继续运转P3-04:设置为0,通讯逾时关闭
P3-05:设置为1,通讯接口选择RS485P3-07:设置为0
谢谢楼上如此详细的解释!!谢谢了!
内部位置方式无法做到插补吧