台达PLC和变频器的位置控制的实现 点击:343 | 回复:0



dgjc888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2016年8月29日
发表于:2020-05-29 15:01:42
楼主

当今自动化控制产品日新月异,相同功能的实现有各种各样不同的方式。比如很多设备上都要使用的定位控制的实现就有很多种方法。有的利用单片机结合伺服系统实现定位控制;有的使用PLC高速脉冲输出功能或配定位单元结合伺服系统实现;还有的利用台达变频器的多段速控制来实现定位控制。但不同的定位控制系统有不同的特点,本钱也有很大的差异,于是针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比就非常必要。介绍一个高性价比的,应用台达PLC的高速计数器和与变频器通讯的功能来实现的定位控制的例子。 2.PLC作为控制的核心,主要用来接收编码器的反馈信号实现对当前位置的检测,通过和设定值的比较用通讯功能来控制变频器的输出频率从而实现精确定位。同时通过HMI可以方便的设定PLC的一些内部寄存器值进行人机交互,并且变频器的工作频率可以在HMI上方便修改和直观显示。台达PLC的DVP系列PLC都具有两个通讯口,COM1是RS232,COM2是RS485,支持ModBus ASCII/RTU通讯格式,通讯速率最高可达115200bps,两通讯口可以同时使用。所以无需用任何扩展模块就可以实现既可连接用于参数设置的人机界面又可用通讯的方式控制变频器等其它设备。3.当PLC对变频器通讯进行数据的写进和读出时,就需要知道变频器所定义的相关功能的地址。然后依据这些地址进行数据写进和读出,才能实现对变频器的控制。VFD-B系列变频器定义的本通讯实例中需用到的字址及其意义如表4所示。根据此表可以知道,当需要变频器以20Hz正向运转时,就只需在变频器通讯相关的参数字址2000H写进:0000 0000 0001 0010,即十六进制的H12或十进制的K18;在2001H中写进K2000。