因为工厂变压器分配功率只有200KVA,对于一些整体功率较大产品试机满足不了。
技术部和高层决定,临时租赁发电机进行试机。
发电机如何选择呢?目前现场带测试设备有2套:
一套主机功率500KW,加上其他辅助设备125KW;一台主机功率800KW,加上其他辅助设备315KW.
如果说2套一起测试,估计发电机要求功率甚大。
目前采用单机测试。
至于发电机如何选择,请大家给点意见。
还有发电机选择和电力变压器选择有异曲同工之处吗?
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
system521
发电机和电网有很大区别,我估计你用发电机应该不会配补偿吧,那么在用发电机的时候无功补偿没有,选择容量是不是需要大一些?
语凡
发电机不存在无功补偿问题。并网的发电机能发无功,单机能调高端电压。最好并网,提高供电质量。
李纯绪
你的500KW、80KW负载到哪找那么大的移动发电机?
发电机容量选择要考虑负载的启动电流,我曾用75KW发电机启动18.5KW风机,电压降非常大,还有过启动失败(电压降的太多,接触器不能保持吸合)。
并联电容可以提高功率因数,提高发电机带负载能力。
发电机与电网供电比,就好比一个有心脏病的人和健康人比,干同样重活,病人的心脏代偿功能不行,直接晕倒。
熊熊548
这么大的负载,最好用多台发电机并联使用。
tiezhuo2020
发电机与市电并网啊,买个相位表,把发电机与市电相位调好,合闸并网,并网以后就可以按照需求的功率,随便加油,保证功率够用
miy_gongkong
楼主 测试就算租赁 发电机 测试完了就不用了吗?
现有 变压器 200 KVA, 和你负载功率 差了好多。
需要发电机功率计算, 同时会启动运行的负载功率 ,放大两倍,必须降压启动,启动时间拉长。如果是两台设备,最后第一台启动完成后,再启动第二台, 分时启动。
乖乖小笨熊
大设备调试,可以分区块调试啊!
800KW的主机需要整个开机调试的话,电源容量最少1.6MW,