有关松下伺服DI接线 点击:491 | 回复:6



财brother

    
  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2020-04-24 20:33:03
楼主
求助帖100分-已结帖

松下A6伺服7脚com可以共阴吗?见他有两个发光二极管QQ截图20200424203210.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-25 08:38:27
1楼

可以,根据实际需求来

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-25 08:48:29
2楼

双极性的,所以你com端接高电平低电平都可以

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2222回
  • 年度积分:901
  • 历史总积分:43825
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2020-04-26 21:41:21
3楼

按照接线图来不就完事了吗。。。。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:224
  • 历史总积分:44417
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2020-04-28 10:03:57
4楼

伺服驱动器可以接NPN和PNP,都可以的,

但是需要注意的就是需要伺服驱动器的内部电源和外部电源不能同时使用

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-05-29 11:46:13
5楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好

lurongpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2020-08-20 08:35:59
6楼

可以看看这个教程,都是松下PLC的一些指令应用案例说明,非常实用的干货。https://mp.weixin.qq.com/s/cjmstQFxs608op4CJr6T6w


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师