微型断路器的A、B、C、D型应该怎样选择? 点击:363 | 回复:0



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:4835帖 | 10148回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:111147
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2020-04-17 16:14:22
楼主

一、微型断路器的A、B、C、D型的选择

断路器通用的脱扣特性有A、B、C、D四种。那么我们该如何选择呢?

(1)A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般情况下都使用保险丝);

所谓的多少倍电流,就是抗冲击电流,承受一定的持续时间开关不跳闸,它的特性就是避开冲击电流。

低压断路器的脱扣器选型:断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。

过电流脱扣器还可以分为过载脱扣器和短路电流脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分,过电流脱扣器最为常用。

过电流脱扣器其动作电流整定值可以是固定的也可以是可调的,调节时通常利用旋转或者是调节杠杆。电磁式过电流脱扣器同样的有固定和可调两种。而电子式过电流脱扣器一般都是可调的。

断路器的分断能力指的就是能够承受最大的短路电流,所以旋转断路器的分断能力必须大于其保护设备的短路电流。

过电流脱扣器按安装方式又可以分为固定安装或模块安装,固定安装为在出厂时脱扣器和断路器就加工成一体,一旦出厂后其脱扣器的额定电流不可调,而模块化安装脱扣器作为断路器的一个安装模块,可以随时可调,灵活性强。

瞬时型:0.02S,用于短路保护;

短延时型:0.1-0.4S,用于短路、过载保护;

长延时型:小于10S,用于过载保护;

目前常用的DZ系列空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的规格有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100等,其中C代表脱扣电流特性为C,即起跳电流,例如C20表示起跳电流为20A,跳闸特性为C曲线,一般安装3500W热水器要选择C20的断路器,安装6500W热水器要用C32的断路器。

断路器是用来保护电线以及防止火灾发生,所以要根据电线的大小来选配而不是根据电气的功率来选配。

如果断路器选择太大就起不到保护电线的作用,当电线超载断路器依然不会起跳,就会给家庭安全带来隐患。

1.5平方线配C10的开关

2.5平方线配C16或20的开关

4平方线配C25的开关

6平方线配C32的开关


对于用于负荷为电动机的空气开关,应选择D型特性,以避开电动机起动是5-8倍的高起动电流。

(2)B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于住户的配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。

(3)C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。

(4)D型断路器:10-20倍额定电流,主要在用电器瞬时电流较大的环境,一般家庭也比较少用,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有很高冲击电流的设备。

二、C型断路器是否适用于电动机回路

我们都知道,C型微断用于普通回路,如照明回路;D型断路器用于电动机等动力回路,那么,C型微断是否可以用于电动机回路呢?


先不说可不可以,我们来先看一下C型和D型微断的区别:

C型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的5~10倍;

D型微断:含有过载保护和短路保护,短路保护脱扣值为额定电流的10~20倍;

两者过载保护相同,区别仅在于短路保护脱扣范围。