台达变频器通过以太网方式与上位机力控通讯实例 点击:306 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2020-03-13 10:55:14
楼主

       更新喽~更新喽~

       以台达变频器型号:VFD-M+来说明,该款台达变频器是只有RS485接口的,现在上位机最方便的就是通过网口来连接,要想与上位机通讯,那么就得接一个转换器,这个转换器就是RS485转网口的,当然协议就是Modbus RTU转Modbus TCP,然后和力控通讯。德嘉研发一款专为变频器或者一些特殊功能设备使用的,型号ModbusTCP/RTU(PRO),此款转换器可以连接8个从站设备,是我们ModbusTCP/RTU转换器的升级款!

8d6c8871b6dc41ae8547848353091da1_w.png


参数设置如下:

 

A.台达变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1

 

台达变频器通讯协议参数如下:

image.png

B.ModbusTCP/RTU(PRO)转换器设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

image.png

(2)Modbus RTU侧从站设置

点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。

image.png

(3)转换器IP地址与从站号绑定设置

点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。

image.png

(4)4xxxx(只写)地址设置

点击主菜单 4xxxx(只写)地址设置,将WinCC里的起始地址8192、8193、8194地址设置成只能写,不能读模式。(因为有些地址定义的是只写方式,所以为了防止读命令进行,特意通过这种方法解决)

image.png


力控连接设置:

1)打开开发系统,双击“IO 设备组态”,在 PLC 类型中选择“MODICON(莫迪康)-MODBUS(TCP)”。

image.png

2)新建一个设备,“设备名称”,如“台达变频器设备地址填1,点击“下一步”。

image.png

3)“设备 IP 地址”填转换器 IP 地址,“端口”填 502,点击下一步

image.png

4)参数默认,点击完成

image.png

5)在数据库组态中建立如下测试变量点

image.png

(6)建立测试画面

image.png

(7)运行力控组态软件画面

变频器正转运行时画面:

image.png

变频器反转运行时画面:

image.png

变频器停止时画面:

image.png

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师