更新喽~更新喽~
以台达变频器型号:VFD-M+来说明,该款台达变频器是只有RS485接口的,现在上位机最方便的就是通过网口来连接,要想与上位机通讯,那么就得接一个转换器,这个转换器就是RS485转网口的,当然协议就是Modbus RTU转Modbus TCP,然后和力控通讯。德嘉研发一款专为变频器或者一些特殊功能设备使用的,型号ModbusTCP/RTU(PRO),此款转换器可以连接8个从站设备,是我们ModbusTCP/RTU转换器的升级款!
参数设置如下:
A.台达变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
台达变频器通讯协议参数如下:
B.ModbusTCP/RTU(PRO)转换器设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置
(2)Modbus RTU侧从站设置
点击主菜单中“Modbus RTU侧参数设置”,进入后界面如下,将参数波特率,数据位,停止位,校验等设置好后提交即可。
(3)转换器IP地址与从站号绑定设置
点击主菜单里的IP 地址/从站号 绑定,进入后界面如下,里面有8个连续的IP地址分别对应8个从站号,用户可根据需要只需填写正确的从站号即可。
(4)4xxxx(只写)地址设置
点击主菜单 4xxxx(只写)地址设置,将WinCC里的起始地址8192、8193、8194地址设置成只能写,不能读模式。(因为有些地址定义的是只写方式,所以为了防止读命令进行,特意通过这种方法解决)
力控连接设置:
(1)打开开发系统,双击“IO 设备组态”,在 PLC 类型中选择“MODICON(莫迪康)-MODBUS(TCP)”。
(2)新建一个设备,填入“设备名称”,如“台达变频器”,设备地址填1,点击“下一步”。
(3)“设备 IP 地址”填入该转换器的 IP 地址,“端口”填 502,点击“下一步”。
(4)参数默认,点击“完成”。
(5)在数据库组态中建立如下测试变量点
(6)建立测试画面
(7)运行力控组态软件画面
变频器正转运行时画面:
变频器反转运行时画面:
变频器停止时画面: