SMC电缸,PLC控制不动作 点击:2167 | 回复:18



哦嗬

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-02-25 21:13:14
楼主
求助帖30分-已结帖

我第一次用电缸,品牌是SMC,型号见附图。
已经按照手册连线。用控制器配套的软件“ACT CONTROLLER”能完成点位控制。但是按照时序图写的PLC程序(基恩士),却无法驱动电缸动作。请达人提点一下。多谢了!




楼主最近还看过



哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-02-25 21:20:01
1楼

我的步骤是:

  1. 按照手册把所有的线缆连接好;

  2. 用SMC控制器配套的软件给控制器编辑点位数据;试运行;

  3. 使用PLC通过I/O口控制电缸按照事先编辑的点位数据动作;

     

   现在的问题是,第三步没有实现,PLC无法控制电缸动作

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-02-26 12:15:32
2楼

PLC控制需要极性一致,说白了就是信号正确输送到控制器,极性不匹配信号无法正确传输,你还玩个毛!

首先确认信号传输正确与否再进行下一步

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-02-26 12:40:46
3楼

固件版本要一致   确认后用软件强制动作下

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-02-26 12:42:23
4楼

线路太乱了  整好看些一下  零部件烧了你就惨了

liquang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 187回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:3069
  • 注册:2010年11月25日
发表于:2020-02-26 14:51:20
5楼

电压对不对。看要不要加分压电阻?

期待黎明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:187
  • 历史总积分:3925
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2020-02-27 10:10:08
6楼

步数控制型的电缸,不同于脉冲出杆型的电缸,步数信号触发采用2的几次幂的方式,

举例2的0次幂对应的是INT0

2的1次幂对应是2所以就是INT2

以此类推,希望能帮到你

jiaoguanhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2017年3月25日
发表于:2020-02-27 15:05:42
7楼

工作模式异常    请选择正确的PLC驱动模式    建议使用 通信  

阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2020-03-05 13:50:57
8楼

   还没有玩过这个 SMC 的电缸,是什么 PLC 控制工作?

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:10:57
9楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 PLC控制需要极性一致,说白了就是信号正确输送到控制器... 内容的回复!

-------------------------

嗯嗯,虽然不明白你在说什么,但是还是要谢谢指点!

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:12:14
10楼


回复内容:

对: yang20908 线路太乱了  整好看些一下  零部件烧了你就惨了 内容的回复!

-------------------------

呵呵,就是临时搭个实验电路,过后要拆的。所以线路上面不太讲究

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:13:53
11楼


回复内容:

对: jiaoguanhui 工作模式异常    请选择正确的PLC驱动模式    ... 内容的回复!

-------------------------

嗯嗯,这个问题已经解决了。其实是犯了一个低级错误。
PLC上面的一些功能端子漏接线

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:14:28
12楼


回复内容:

对: 期待黎明 步数控制型的电缸,不同于脉冲出杆型的电缸,步数信号触发... 内容的回复!

-------------------------

谢谢指点,这个问题已经解决了。其实是犯了一个低级错误。
PLC上面的一些功能端子漏接线

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:14:52
13楼


回复内容:

对: 阿水--王者之师    还没有玩过这个 SMC 的电缸,是什么 PLC ... 内容的回复!

-------------------------

你好,用的基恩士PLC

哦嗬

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2020年2月21日
发表于:2020-03-07 11:16:36
14楼

谢谢各位,问题解决了。

一个低级错误,PLC接线有点问题,导致PLC不能正常输出信号

zhaojun1981

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2007年5月14日
发表于:2020-03-14 11:21:21
15楼

就要心细才可以

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2020-03-24 12:41:38
16楼

感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。

一起分享经验,一起进步!


对酒当歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 255回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:160
  • 注册:2020年4月07日
发表于:2021-02-24 15:14:22
17楼

努力赚积分谢谢楼主分享,这个接线怎么接的,有图么?

StarboyMon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年1月09日
发表于:2024-01-09 10:40:25
18楼

还在吗?我最近也要使用基恩士plc和smc的电缸进行控制,可以请教你一些相关的问题吗?