西门子S7-200Smart连接组态王的两种方式 点击:816 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2020-02-25 12:29:25
楼主

方法一:
1:在亚控公司网站下载最新的S7-200TCP驱动程序

2.改写下载的驱动

下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。

3.安装驱动程序

单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!

01.jpg

02.jpg

安装驱动后:在组态王的安装目录中寻找C:\Program Files (x86)\kingview\DRIVER\kvS7200.ini 进行编辑保存

03.png

原文为:

04.png

改为:

05.png

然后监控下200SMART PLC中的变量表 输出Q0.0当前值为1

06.png

建一变量Q0.0

07.jpg

运行组态王,显然已经与200SMART PLC通讯上

08.jpg

通过以上概述,这种方式固然是可以的,就是比较繁琐一些,如果要求多个PLC和组态王通讯的话,这种方式就会太被用户采用。

最重要的一点是恶意的篡改了组态王的驱动,会导致整个软件不稳定,虽然连接是连上了,但是稳定性及其差!

那么可以用我们研发的多功能交换机,功能:可以将200SMART与组态王通讯,通讯驱动程序用的是S7-300TCP,这种方式要比上述方法稳定的

多,而且当多个PLC与组态王通讯的话,这种方式最为理想。

09.png

如果想要与WinCC通讯的话,此多功能交换机还可以与WinCC直连,不需要OPC方式,在WinCC里用TCP/IP驱动连接即可

首先,一定要把我们交换机中的 Switch 值设置成 0,否则无法实现通讯

10.jpg

1、打开组态王开发软件,选择设备→COM1

11.jpg

2. 双击“新建”,选择 S7-300(TCP)→TCP

12.jpg

3. 选择 com 口号,此处选择默认值 com2

13.jpg

4. 单击“下一步”,输入要安装的设备的逻辑名称

14.jpg

5. 再单击“下一步”,输入设备的 IP 地址及相对于 PLC 的位置

15.jpg

6. 再单击“下一步”,保持默认值,直接单击“下一步”

16.jpg

7. 单击“完成”,就配置了一个“TCP”设备。

17.jpg


8、建立变量,Smart 200 中的 I、Q、M 区数据都正常对应,V 区数据需要在组态王中 DB1
相对应。 下图几个变量点的示例,仅供参考

19.jpg



1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号