电弧光保护系统由主单元、电流单元、传感器单元、弧光传感器以及连接电缆组成。弧光传感器可放置在开关设备的任何位置(一般安装在母线室内,以检测母线故障),根据弧光传感器的实际物理位置可实现保护分区的功能,并在电弧光控制单元上显示故障发生的位置,此功能可减少停电处理时间,以便快速恢复供电。
电弧光保护系统具备传统低压保护装置的许多功能,并能够记录故障事件和波形,从而为事故的分析提供重要的基础数据。电弧光保护是一种快速可靠的专用母线保护系统,采用检测弧光和过流双判据原理,具有原理简单、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为目前发电厂、变电站、工业及商业配电系统母线保护理想的解决方案。
电弧光保护系统功能特点
1) 原理简单: 通过检测电弧光,经过流闭锁把关,保护结构简单。
2) 动作迅速可靠: 通过检测电弧光信号,整套母线的保护动作时间为 5~7ms; 采用检测弧光信号和过流闭锁的双重判据,可实现保护的可靠动作; 整套系统连续自检,充分保证整套系统的安全性和可靠性。
3) 故障点定位: 控制部分可显示弧光发生点的位置,便于快速查找和处理故障、恢复供电。
4) 具备断路器失灵保护功能: 在主断路器拒动时,可发出跳闸指令,跳开上一级断路器,
提高保护系统的可靠性。
5) 通过弧光和电流判别,可对各段母线实施有选择性的微机保护,适用于各种运行方式、且在各种运行方式下,保护不需作切换。
本文出自:http://www.weijizongbao.com/erci/249.html 请转者注明出处