接天津客户电话
产品的有2个继电器烧死,更换成新产品还是直接烧死。客户感到很困惑,明明用万用表量电压28v,电流低于100mA,远远低于产品继电器标称容量。
和客户交流,称其负载为开关电源,输入24v输出4.2v,功率很小

问题原因在于
开关电源内部有很大的滤波电容,在上电瞬间电流远远大于其额定值
开关电源的输入电流峰值能够到几十安培甚至几百安培,时间持续几十微秒到几十毫秒
这个电流足以把继电器触点融化焊接在一起了

建议客户采取一定的限流措施,比如串联1个小电阻(1w10欧)

客户采用了我的建议,问题解决

同样类似的负载还有白炽灯,直流电动机等。
这类负载虽然正常工作电流不大,但是瞬态电流很大
如220v200w白炽灯,正常电流也就1A不到的样子,但是灯丝的冷态电阻才18欧,通电瞬间电流超过12A
直流电动机就更为可怕了,启动电流相当于正常电流的XX倍,10倍以上,甚至到100倍