针对公司而言,在供电系统中,选用无功功率补偿,具备降低降低项目投资,减少用电量成本费,改进电网品质的功效,其无功功率补偿关键起赔偿功效的是內部低压电容器,怎么让低压电容器组开展平稳投切运行与电容产生常见故障时怎样处理,就必须技术专业的技术性工作能力了,如今就所述难题开展深入分析处理。
1.依据应用电网的功率因数和低压电容器组投切应用状况看来,一般功率因数低于0.9时,功率因数稍低时应当马上将电容组投入应用,一旦功率因数超出1时,就应当将低压电容器组撤出应用。
2.如产生机壳形变比较严重或发生爆炸、着火起烟,有放电点,出现异常噪声大,联接位置比较严重超温融化等常见故障时,应让低压电容器组马上撤出运行。
3.低压电容器组串连的断路器跳闸后不可以马上合闸,应查清缘故处理完毕后合闸,并监控其运行是不是平稳。
4.不管高、底压低压电容器,禁止含有正电荷合闸,由于在合闸一瞬间工作电压旋光性恰好和电容上残余正电荷的极性相反,那麼两工作电压求和将在回道上造成挺大的冲击性电流量,易造成发生爆炸。因此为避免造成大电流量冲击性导致安全事故,再次合闸之前最少放电3分鐘。
5.在断掉开关电源后,维修低压电容器组时,自身有放电设备的,维修工作员工作中前,应当人工服务放电,确保安全生产。