求西门子200smart与施耐德电气TM200PLC的ModbusTCP通讯 点击:622 | 回复:3



iwck

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 71回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:123
  • 注册:2016年12月05日
发表于:2019-12-10 13:05:23
楼主

现有200smart PLC若干,SR20  SR30  等型号,软件版本V2.4,支持ModbusTCP通讯协议。

另有施耐德PLC  TM200CE40R一个   支持ModbusTCP通讯协议。

但是多次试验一直没能实现二者通讯。




关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 13:28:26
1楼

楼主先确定好到底谁做客户端、谁做服务器。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 13:29:30
2楼

比如,你确定了施耐德TM200做Modbus TCP服务器、西门子200 Smart做Modbus TCP客户端,可以先用一些第三方工具测试一下这两款PLC的通信程序。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-10 13:30:49
3楼

比如Modbus Poll和Modbus Slave就是不错的调试助手。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师