PLC上有两个H网模块,第一个是普通站,第二个是远程控制站,两个网络模块SB SW起始结束分配点相同,会不会造成PLC故障




割风hf

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2019年3月13日
发表于:2019-11-13 09:41:47
1楼

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-11-13 10:21:08
2楼

2个模块肯定不能用相同地址——你想要CPU数据错乱发神经吗??

同一网络的主从站,其分配地址必须一致才能保证数据正确传输,你这个是不同网络,模块参数地址是CPU对模块操作的正确途径,你给他同一个地址,这个CPU刚刚操作另一个CPU又操作,不发神经就见鬼了!!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-13 10:29:31
3楼

干嘛非要使用相同地址?255个地址找出2个不同有这么难吗?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-11-14 09:03:09
4楼

本来在参数设置时有一个“检查”按钮,设置好检查一下就知道