施耐德电气DI卡件状态 点击:379 | 回复:4



找不到回家的路

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2019-11-09 17:18:14
楼主

施耐德DI卡件单通道测试正常,现场调试过程中发现如果现场DI信号上传较多,DI卡件所有状态灯都亮现象。因为现场使用防雷模块,经检查,当出现DI通道状态为1时,24V电压会下降,造成DI卡件状态灯全亮,有碰到过此类情况的朋友吗?你们是怎么解决的呢?

第一次使用施耐德PLC,敬请赐教!




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-11-09 21:01:12
1楼

还是有点不懂啥意思?彼此输入之间有串电压?

找不到回家的路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2020-01-09 10:01:36
2楼

这个问题已经解决了,将24V的-进行接地,现场数值就正常了 。

qsy345590336

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2012年8月14日
发表于:2021-01-05 08:53:16
3楼

感谢楼主分享

艾琳可达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2019年10月04日
发表于:2021-10-12 21:16:16
4楼

学习了