找不到回家的路
施耐德DI卡件单通道测试正常,现场调试过程中发现如果现场DI信号上传较多,DI卡件所有状态灯都亮现象。因为现场使用防雷模块,经检查,当出现DI通道状态为1时,24V电压会下降,造成DI卡件状态灯全亮,有碰到过此类情况的朋友吗?你们是怎么解决的呢?
第一次使用施耐德PLC,敬请赐教!
请叫我王老湿
还是有点不懂啥意思?彼此输入之间有串电压?
这个问题已经解决了,将24V的-进行接地,现场数值就正常了 。
qsy345590336
感谢楼主分享
艾琳可达
学习了