kxf-666
mcgs里面只有跟台达dvp系列通讯的模块,请问下工控大佬们,as200系列plc如何跟mcgs通讯呢
请叫我王老湿
如果没有对应驱动,可以考虑通用设备驱动,比如MODBUS去实现
郭远林
这个看你那个设备断的驱动是否更新,如果MCGS没有更新新的驱动,旧的驱动很难通讯上,不知道你用的上那个版本的7.07还是Pro的版本MCGS 组态软件
leb9898
用ModbusRTU,
dabeit
同上,目前没发现AS驱动,只能用MODBUS RTU,用起来也算方便
是的,只能用mcgs 里面的莫迪康modbus通讯协议,自己根据plc 地址设置触点个寄存器参数就行啦
Smile-lyc
赠人玫瑰,手留余香。
感谢你的求助和答疑,对于求助者请大家在求助帖发布一个月内给予结贴。
针对求助者自己解决问题后,及时把信息(问题解决措施和思路)反馈到自己帖子中,论坛给予20~50积分奖励。