触摸屏数值输入与西门子PLC显示数值不符 点击:5268 | 回复:16



热情小耗子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年9月22日
发表于:2019-09-22 00:50:12
楼主
求助帖50分-已结帖

求助!!

准备将触摸屏的数值输入单元来设置西门子S7-200的PID指令的设置值,可是我在触摸屏上设置的数值和PLC监测的值完全不符合。哪里出了问题,请教各位!!谢谢!!





热情小耗子

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年9月22日
发表于:2019-09-22 00:53:46
1楼

图片反了,补三张。


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-22 05:31:22
2楼

数据格式不对,需要转换格式,转换触摸屏接受的数据格式

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-09-22 12:26:16
3楼

看这个触摸屏是第三方,这个你可以多测试几种数据格式,发现一致就选用那种数据格式

热情小耗子

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年9月22日
发表于:2019-09-22 16:43:30
4楼


回复内容:

对: 李东泽 数据格式不对,需要转换格式,转换触摸屏接受的数据格式 内容的回复!

-------------------------

是改动PLC吗?还是改动触摸屏上面的参数。

热情小耗子

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年9月22日
发表于:2019-09-22 16:44:02
5楼


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 看这个触摸屏是第三方,这个你可以多测试几种数据格式,发... 内容的回复!

-------------------------

数据格式是改动PLC的吗?

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-09-22 19:49:50
6楼

触摸屏里面有个编码类型更改试试

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-09-23 07:30:43
7楼

Screenshot_2019_0923_072820.png

修改这里触摸屏的格式,或者修改PLC,用PLC用数据转换

J逆鳞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2017年8月25日
发表于:2019-09-23 08:56:17
8楼

PLC里用的VD8 触摸屏用的VW8 这里的问题吧

不经常上线

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2011年3月14日
发表于:2019-09-23 11:40:35
9楼

有数值说明通讯正常了,触摸屏数据类型是字,PLC数据类型是双字

热情小耗子

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2019年9月22日
发表于:2019-09-23 21:07:25
10楼

谢谢各位,已经解决了!!是PLC里面字和双字的问题。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-25 22:12:39
11楼


回复内容:

对: 热情小耗子 谢谢各位,已经解决了!!是PLC里面字和双字的问题。 内容的回复!

-------------------------

这样的问题可以在线修改数据类型看看,很方便

云南小粒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2019-09-29 11:28:12
12楼

数据格式不对,多试几次就好了

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-29 13:59:25
13楼

数据类型两边不匹配

wcadhjk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2017年5月17日
发表于:2019-10-09 15:58:32
14楼

很不错,值得学习一下

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-26 08:49:44
15楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!

guhao666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 43回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:275
  • 注册:2019年9月04日
发表于:2019-11-07 14:00:28
16楼


引用 J逆鳞 的回复内容: PLC里用的VD8 触摸屏用的VW8 这里的问题吧

-------------------------



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师